當前位置:萬佳範文網 >

文祕 >寫作指導 >

工廠會議記錄範文(通用3篇)

工廠會議記錄範文(通用3篇)

工廠會議記錄範文 篇1

會議時間:20xx年4月22日

工廠會議記錄範文(通用3篇)

會議地點:施工現場辦公室

參加會議單位及人員:

重慶市兩江新區建管局:段樂、萬澤

重慶長安汽車股份有限公司:王智深、丁宜盛

重慶同乘工程諮詢設計有限責任公司:張實泉

重慶聯盛建設項目管理有限公司:唐建華、李壘洪

重慶長安建設工程有限公司:陳斌、呂志勇

安徽富煌鋼構股份有限公司:楊東生、凌偉

會議主持人:唐建華

會議內容:

今天下午在監理公司總監理工程師主持下,會同建設方、監理方、設計院以及兩江新區建管局的相關人員對我司施工的長安汽車魚嘴工業園小排量發動機產業升級項目EA系列項目鑄造廠房3#廠房鋼結構1-6/C-J軸線工程主體結構驗收,與會人員在施工現場對鋼結構按照《鋼結構施工質量驗收規範》(GB50205-20xx)要求的相關條款對現場實體結構進行隨機抽查,並且對所形成的施工過程資料、質量、安全保證資料的逐一核查後,作出的驗收意見如下:

1、現場實物檢查情況:鋼結構構件感觀質量、次結構連接的焊縫外觀質量以及軸線標高、主體結構垂直度及平面彎曲度均符合設計要求及規範規定,對部分構件表面的油漆破損部位應給予補漆處理。

2、資料檢查情況:經與會人員對施工過程資料、質量保證資料的檢查,一致認為,各項施工過程資料與施工現場同步,各項保證資料齊全、鋼板原材檢測及高強度螺栓扭矩係數性能檢測,均合格;經由資質的檢測所對現場實體結構及進場的構件焊縫進行實體超聲波探傷抽查,均滿足設計要求和規範規定。

3、各檢驗批質量評定、各分項工程質量評定合格,各項安全和工程檢驗(測試)報告合格、主體工程觀感質量合格,各參會單位相關人員一致同意EA鑄造廠房3#廠房鋼結構1-6/C-J軸線主體結構驗收合格,同意驗收。

4、本次驗收各參建方人員到位,程序合法。

附與會人員簽到表安徽富煌鋼構股份有限公司(簽章):

重慶長安建設工程有限公司(簽章):

重慶聯盛建設項目管理有限公司(簽章):

重慶同乘工程諮詢設計有限責任公司(簽章):

重慶長安汽車股份有限公司(簽章):

20xx年4月22日

工廠會議記錄範文 篇2

工程名稱:重慶慶蘭汽車零部件製造工廠新建機加一廠房

驗收日期:20xx年8月日

記錄人:

參加單位及人員

銅梁區建設工程質量監督站

重慶慶蘭實業有限公司

北方工程設計研究院有限公司

重慶市建永工程監理有限公司

河南省第一建築工程集團有限責任公司

湖北精工工業建築系統有限公司

會議內容

湖北精工:我單位施工重慶慶蘭汽車零部件製造工廠新建機加一廠房,現已按圖紙設計要求完成了鋼結構主體工程的施工,在平時施工中我們嚴格按照自身的質保體系進行,在每道工序完工後,我們首先進行自檢,合格後報監理公司查驗,合格後簽字,進行下道工序施工;施工進場的鋼構件、高強螺栓都有質量證明文件;鋼材、高強螺栓、地腳錨栓各項檢測合格,工程技術資料基本齊全並與工程是同步的。綜上所述我們施工單位對新建機加一廠房鋼結構主體工程自評合格。

河南一建:施工單位在施工過程中,嚴格按照圖紙設計要求和施工規範操作進行施工,並積極主動與我方配合,同意新建機加一廠房鋼結構主體驗收。監理:施工單位已按圖紙設計要求完成了新建機加一廠房鋼結構主體工程的施工,我們監理方在平時都是按規範要求進行監督檢查的,工程材料都是在進場後經我們核查合格後才進行使用的,保證了材料的真實性。鋼構件、高強螺栓、地腳錨栓檢測全部合格,滿足設計要求。工程資料基本齊全,我們同意基礎工程驗收。

設計院:主體各項檢測滿足設計要求,同意新建機加一廠房鋼結構主體驗收。

建設單位:施工、監理、設計單位也都對新建機加一廠房發表了驗收意見,我們同意新建機加一廠房鋼結構主體驗收。

區質監站:建設單位能按程序組織驗收,各單位也發表了驗收意見,符合要求,我同意參建各方驗收意見。

工廠會議記錄範文 篇3

會議時間:20xx年12月26日14:30

會議地點:施工項目部會議室

參會人員:

區質檢站:李朝忠、陳秀英、羅峯

建設單位:程航、廖光華、

設計單位:馮春、周

監理單位:朱科、申太敏、鄧棡、胡林、唐應梅

施工單位:王光耀、董勛、陳先智、廖洪彬、彭斌斌、羅萬全

會議內容:

施工單位:

1、介紹本工程的基本概況。

2、施工過程中,我們嚴格按照施工圖紙、國家相關規範和11G101圖集進行施工,嚴格執行“三檢制”。

3、嚴格按規範要求進行見證取樣留取試件,並做了實體檢測(樓板厚度、鋼筋保護層厚度、回彈法檢測混凝土強度),結果均滿足設計及規範要求。

4、加強進場材料質量控制,嚴把進料關,進場材料軍餉監理報驗及監理見證取樣、跟蹤送檢,複檢合格後才用於工程實體中。

5、本工程資料按規範要求進行收集、整理,資料與工程進度同步,各分部分項資料真實、完整、簽字齊全。

6、根據工程的各項技術資料、現場檢查以及實體檢測資料,基礎分部施工質量符合設計及施工規範要求,實體結構安全、可靠,根據《建築工程施工質量驗收統一標準》格力配套廠四期工程1#~6#廠房及研發樓主體分部自評合格,申請驗收。

監理單位:

1、我監理部嚴格按照設計施工圖及規範的要求,加強施工過程質量控制及施工完成質量檢查驗收。採取旁站、巡視、平行檢驗等方式對工程質量實行全過程跟蹤,及時指出、糾正施工過程中存在的質量(缺陷)問題。

2、進場材料質量控制,嚴把進料關,對進場材料取樣、跟蹤送檢,複檢工作。所檢項目均符合規範要求。

3、實體檢測:主體結構進行了實體回彈、鋼筋掃描檢測、板厚檢測,拉牆筋植筋進行抗拔試驗檢測,結果滿足設計及規範要求。

4、本工程資料按規範要求進行收集、整理,資料與工程進度同步,各分部分項資料基本齊全。

5、本工程主體結構安全可靠,滿足設計、規範及使用功能要求,同意驗收。

設計單位:

本工程資料齊全,我單位參與了各分部驗收,併合格。同意驗收建設單位:資料與實體均符合設計及規範要求、同意驗收高新區質安站:

1、混凝土強度評定在可控範圍內,砂漿強度稍偏大。

2、資料齊全,同意驗收。

3、每次檢查提出的意見要書面回覆

建設單位:設計單位:

年月日年月日

監理單位:施工單位:

年月日年月日